暂不考虑你正常 连动时的控制模式
点动 就用PU 模式 来控制 pr.79设定PU模式 只要接通说明书上端子接线图上
com1 接SD Y000正转信号接STF Y0001反转信号接STR Y002 接RL 变频器按RL设定频率运行
编个程序
STF(y000)+RL(y002) 点动正转 RL默认就是10HZ 很慢了,当然你也可以自己设定,pr.6
STR(y001)+RL(y002) 点动反转 这样就可以了...........
关于连动时若要经常调速,最好要用PU+外部模式 pr.79 虽然变频器上也有电位器,不过 在柜内不方便操作,模式切换 要改变输入端子功能 pr.178~pr.184 一般把pr.183 MRS 端子默认是24 设置成16 PU-外部模式切换用Y003来控制 这时候 只要Y000正转 或 Y001反转输出,就可以运行了,频率是外部电位器给定的,速度通过操作面板上的电位器调节
控制方法其实很多种,都要根据要求来设计...