变频器会不会干扰PLC
上一主题
下一主题
41897703
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
45 个
工控威望:
247 点
下载积分:
603 分
在线时间: 40(小时)
注册时间:
2009-03-31
最后登录:
2023-03-08
查看41897703的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-05-10 19:29
全看
|
小
中
大
在控制室里有4台FX2N的 PLC.....运行的非常稳定...但是如果用本本和PLC 通信非常不稳定...经常性的掉线....在控制柜的后面挂着8台大功率的富士变频器...请问是变频器干扰引起的吗.......如果是.....那又要用什么办法隔离呢........(本人的本本是带COM口的..平常在流水线上用的时候是没有出过问题的)....
分享
duantao
有梦就有希望
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
129 个
工控威望:
211 点
下载积分:
727 分
在线时间: 45(小时)
注册时间:
2008-12-10
最后登录:
2024-12-19
查看duantao的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-14 10:29
全看
|
小
中
大
可能是变频器产生的高次谐波对通信的干扰,你的通讯线尽量不要走变频器附近,最好用屏蔽线,如果实际运行中要保持和上位机的通讯,最好在变频器那里加电抗器。如果是调试,你就用好一点屏蔽线。线不要平行8台变频器。
经供参考
学习是快乐的一件事!朋友是一生福!