楼主  发表于: 2009-05-10 19:29
在控制室里有4台FX2N的 PLC.....运行的非常稳定...但是如果用本本和PLC 通信非常不稳定...经常性的掉线....在控制柜的后面挂着8台大功率的富士变频器...请问是变频器干扰引起的吗.......如果是.....那又要用什么办法隔离呢........(本人的本本是带COM口的..平常在流水线上用的时候是没有出过问题的)....
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 248 点
下载积分: 939 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2008-07-21
最后登录: 2024-03-16
查看李飞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-14 19:42
  出现的状况证明  变频器是干扰的且是干扰源,本人也遇过此问题,本人经验:电脑要远离变频器而且不要放在机器上送程序,你可以拿在手上试试  问题就能得到解决  想必您已经解决了该问题



  仅供参考