楼主  发表于: 2009-05-09 20:02

    各位好。
 我一个GP2500的屏,通讯口损坏后。我将屏程序导出保存。从另一台设备上拆个屏过来,重新导入程序后。
 
 上电后蜂鸣器一直长鸣,但屏能正常使用,和正常时有区别的中屏的左上角有提示,按下后,屏会强制退出工作状态。
  根据GP2500使用手册。重新用强制接受导入,还是同样现象。请大家赐教。不胜感谢!
hsiwei
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 219 个
工控威望: 872 点
下载积分: 2708 分
在线时间: 246(小时)
注册时间: 2008-11-22
最后登录: 2024-01-26
查看hsiwei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-09 21:30
[post]"和正常时有区别的中屏的左上角有提示,按下后,屏会强制退出工作状态。"

如果一上电,10秒以内按左上角,出现这种问题呢是正常的。
如果要避免就看附件。[/post]
附件设置隐藏,需要回复后才能看到
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(hwsim) 热心助人!
  • 下载积分:+2(虎门) 热心助人!
    hsiwei
    级别: 家园常客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 219 个
    工控威望: 872 点
    下载积分: 2708 分
    在线时间: 246(小时)
    注册时间: 2008-11-22
    最后登录: 2024-01-26
    查看hsiwei的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-05-09 21:34
    [post]"GP2500载入程序.上电后蜂鸣器一直长鸣,但屏能正常使用"
    [attachment=23118]
    [attachment=23119]
    [attachment=23120]
    [attachment=23121]
    [attachment=23122]
    [/post]
    附件设置隐藏,需要回复后才能看到
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(hwsim) 热心助人!
  • 下载积分:+3(zyfzxh) 热心助人!
  • 下载积分:+2(虎门) 热心助人!
    hsiwei
    级别: 家园常客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 219 个
    工控威望: 872 点
    下载积分: 2708 分
    在线时间: 246(小时)
    注册时间: 2008-11-22
    最后登录: 2024-01-26
    查看hsiwei的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-05-09 21:39
    引用
    引用第1楼weidaoluo于2009-05-09 21:19发表的  :
    我用GP37W2时也遇到过这样的问题,查PLC程序发现使用了D0-D5导致,最好D20前的都不要用,我在使用D14时发现在屏里设定某些参数时,屏就会长鸣。但说明书好像只写D0-D10是屏指定用的存储器。


    回复,然后看看三楼的附件,有仔细的解答。
    hsiwei
    级别: 家园常客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 219 个
    工控威望: 872 点
    下载积分: 2708 分
    在线时间: 246(小时)
    注册时间: 2008-11-22
    最后登录: 2024-01-26
    查看hsiwei的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-05-12 16:12
    厉害。。。