新的左岸
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看新的左岸的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-09 20:02

    各位好。
 我一个GP2500的屏,通讯口损坏后。我将屏程序导出保存。从另一台设备上拆个屏过来,重新导入程序后。
 
 上电后蜂鸣器一直长鸣,但屏能正常使用,和正常时有区别的中屏的左上角有提示,按下后,屏会强制退出工作状态。
  根据GP2500使用手册。重新用强制接受导入,还是同样现象。请大家赐教。不胜感谢!
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-13 08:56
应该是你设置的触摸屏与PLC通讯寄存器与PLC程序发生了冲突,比如你设置的是DT2000,那么以DT2000开始的连续20个寄存器就是通讯区,这20个寄存器在PLC的程序里是不能再使用的,如果不小心使用了,触摸屏就可能发生错误
我遇到过一次情况和你的类似,是触摸屏蜂鸣器提示响声,死机,重新设置通讯区就好了
你检查以下试试看,仅供参考
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-13 09:02
就是按照三楼的兄弟发的,在那里设置就好了