zys4399
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zys4399的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-06 23:19
GX Developer 7 的梯形图中怎样输入状态继电器的常开触点(步进指令)?   指令表中为什么无法输入STL指令(如STL S0)?
zys4399
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zys4399的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-08 11:39
谢谢!
原因是我新建梯形图时,PLC系列和PLC类型设错了
如下图设置就可以了
新建PLC