用FX1N或FX3U等内置的定位功能不可能做到极高精度的定位。无论是CPU的运算周期还是输出的方波波型都不是很完美,有时岐变会很大,再遇到诸如干扰等情况,会会多多少少的。这是先天的问题,否则那么多仰贵的定位模块卖给谁?因此如果你想做到定位精度很高还是要采用FX2N-10/20GM或者10PG的好。
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
分享
sunhongming
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
205 点
下载积分:
599 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2009-02-17
最后登录:
2014-09-11
查看sunhongming的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-05-08 16:33
全看
|
小
中
大
是什么行业定位,我遇到过印刷机定位不准的问题,原因是因为扫描周期的影响,不过我用的是欧姆龙的PLC,最后采用了高速计数器中断才解决了问题。我的工艺是双色印刷机,因为是双色,所以在每张纸上印刷的文字的相对位置必须完全一样,因为PLC扫描周期的影响,有时候伺服工作的早一点,有时候晚一点,结果印的位置就发生了偏差了。