sunrise
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看sunrise的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-04 18:47
        我要在触摸屏做一个设值按钮来控制电机的转速,数值是0-4000,但要求按钮上的数值是电机转速0-1460,怎么办?
望不吝赐教。
buyiwuxi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2836 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2008-05-31
最后登录: 2024-11-16
查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-05 10:04
引用
引用第1楼sjm213于2009-05-04 19:21发表的  :
意思是触摸屏上设置为0-1460而实际PLC中数值是0-4000这样,并且是线性的趋势??

这样,将触摸屏上设置的数值除以1460并乘以4000,就能得到想要的结果。
那么可以在PLC程序中作一段程序,将PLC读取的0-1460经过以上公式处理后得到0-4000;
或者利用触摸屏的脚本功能,在触摸屏中将0-1460转换为0-4000后在传送到PLC供使用。

解释的很清楚,谢谢了,正在学习中