我要在触摸屏做一个设值按钮来控制电机的转速,数值是0-4000,但要求按钮上的数值是电机转速0-1460,怎么办?
望不吝赐教。
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5212 个
工控威望:
7436 点
下载积分:
159003 分
在线时间: 3172(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-12-24
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-05-04 19:21
全看
|
小
中
大
意思是触摸屏上设置为0-1460而实际PLC中数值是0-4000这样,并且是线性的趋势??
这样,将触摸屏上设置的数值除以1460并乘以4000,就能得到想要的结果。
那么可以在PLC程序中作一段程序,将PLC读取的0-1460经过以上公式处理后得到0-4000;
或者利用触摸屏的脚本功能,在触摸屏中将0-1460转换为0-4000后在传送到PLC供使用。
本帖最近评分记录: