十万火急,我公司一个设备PLC无输出,请各位师傅帮忙看看(程序里面是不是做了时间到了就停止运行的程序啊)
附件: 1号位.rar (14 K) 下载次数:72
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
jsh987321
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 336 个
工控威望: 550 点
下载积分: 407 分
在线时间: 405(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-11-18
查看jsh987321的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-05 14:24
是与触摸屏通讯、两台达变频器通讯的,是控制收卷设备的,其中有PID控制的,现在是PLC无输出了,手动也没有,我估计是厂家在程序里面做了手脚,到了一定时间就停止 ,请帮忙找出来
jsh987321
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 336 个
工控威望: 550 点
下载积分: 407 分
在线时间: 405(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-11-18
查看jsh987321的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-05 16:02
没有啊,工程款已经给了,