各位用过三菱FX系列PLC的工程师请帮一下小弟...多谢
我用2台FX2-PLC,2块RS-485-BD通信功能扩展板.
我在FX系列样本资料那里看到通过RS-485通信可以在2台PLC间相互通信.
我正好有个项目可以选择这种方式,但是我对这种通信编程不是很懂,
想请各位做过这种程序的工程师指点一下.
....................多谢
如果各位有现成的程序或建议可以通过
cnwfnft8@yahoo.com.cn
....................多谢
分享
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
775 个
工控威望:
1505 点
下载积分:
7427 分
在线时间: 155(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-12-27
查看崇庆阳光的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2007-08-07 09:14
全看
|
小
中
大
2个FX2N可以两种直接通讯的模式:
(1) 1:1通讯,1个设为主站,1个设为从站,不设站地址,通讯链接软元件写在程序的任何地方都行;
(2) 1:N通讯,1个设为主站,1 个设为从站,要设站地址,要指定从站的个数,通讯链接软元件必须写在程序的第0行起;这种模式可以有8台PLC相互通信;
最后要说的,程序写入PLC后,一定要关闭PLC电源,等会儿再打开PLC电源,这时你就看到通讯灯在闪动了...