楼主  发表于: 2009-05-04 00:09
现有台机器要改造,要将电机带动的执行机构移动的距离在触摸屏上显示出来,用编码器的ab两相和三菱FX2n的PLC的高速计数器来做,现在有个问题是怎么判断电机的执行机构是前进和后退呢?
[ 此帖被江畔望月在2009-05-04 00:16重新编辑 ]
jwm
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 585 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73173 分
在线时间: 432(小时)
注册时间: 2007-08-06
最后登录: 2022-07-17
查看jwm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-04 11:21
将高速计数器值每隔1秒保存一下。用当前的高数计数器值与前次的高速计数器值比较,大于表示前进,等于表示停止,小于表示后退。