请问S7-200的模拟量信号0-10V对应PLC的数据是多少?
ersacn
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ersacn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-03 22:10
0-32000!西门子S7-200的AD转换器是12位,后面加了3位再处理了就变成32000.