师傅们;
我用313-5BF03的CPU,地址是默认的 I 124-126 Q 124-Q125, 硬件已有信号,但程序I 126 有反应 124及125没有反应,,后面槽号可以,是还有什么没设置吗,谢谢指点新手。
[ 此帖被zhujianzhong在2009-04-30 17:41重新编辑 ]
好人一生平安
分享
隐居上海
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看隐居上海的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-05-01 19:54
全看
|
小
中
大
问题没说明白嘛!
跟普通IO模块一样用。
CPU313C有24DI,16DO,5AI,2AO,四千多元,性价比很好!