zhujianzhong
好人一生平安
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 300 点
下载积分: 700 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2007-10-24
最后登录: 2020-07-11
查看zhujianzhong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-30 16:53
师傅们;
我用313-5BF03的CPU,地址是默认的 I  124-126   Q 124-Q125, 硬件已有信号,但程序I 126 有反应 124及125没有反应,,后面槽号可以,是还有什么没设置吗,谢谢指点新手。
[ 此帖被zhujianzhong在2009-04-30 17:41重新编辑 ]
好人一生平安
zhujianzhong
好人一生平安
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 300 点
下载积分: 700 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2007-10-24
最后登录: 2020-07-11
查看zhujianzhong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-02 10:18
非常感谢师傅的指点。
好人一生平安
zhujianzhong
好人一生平安
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 300 点
下载积分: 700 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2007-10-24
最后登录: 2020-07-11
查看zhujianzhong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-02 15:54
回sjm213 师傅;
接线没有问题,用监视变量表来看IB124    IB125    IB126    QB124   QB125 直接接入I124.0--I124.7       I125.0--I125.7任意一点都没变化,接入I126.0--I126.7  IB126的值有变化,输出Q124  Q125 没有问题,真弄不懂怎么回事,谢谢指点。


后面的槽我是指槽3以后输入输出点。
好人一生平安
zhujianzhong
好人一生平安
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 300 点
下载积分: 700 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2007-10-24
最后登录: 2020-07-11
查看zhujianzhong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-05-03 15:10
非常感谢sjm213 师傅,还附带了接线图给我,是我没有给L+加上电压,再次谢谢。
好人一生平安