xujun_127
做一个正直的中国人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 272 个
工控威望: 498 点
下载积分: 2911 分
在线时间: 481(小时)
注册时间: 2008-03-02
最后登录: 2024-09-22
查看xujun_127的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-30 10:38
我的项目屏是AST-3301WB  PLC是S7-200 的, PLC程序里我把温度输入,和设置值,最后变成实数都放在VD里了,但是触摸屏里只能调用VW,怎么办啊。求救啊!!!
http://blog.cechinamag.com/xujun_127/我的博客,欢迎大家访问,多提宝贵意见,谢谢!!!