17KW 的空压机频繁启动时,对车间的电网冲击很大,整个灯都随着空压机的运转而使灯光闪烁而频繁烧坏,请教各位同仁,如果不用变频器,星三角启动来改良,还有什么方法可以做得更好呢??
听说有种软启动器,是否可以适应在这种场所呢?价格如何?谢谢
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-29 21:54
一般大于15KW最好降压启动,不想用变频器就做个星三角,就个接触器的问题,但是星三角好象只适用于轻载启动,建议气路做个改善,启动时候不压缩空气,启动完成后再切换,加个电磁阀
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。