17KW 的空压机频繁启动时,对车间的电网冲击很大,整个灯都随着空压机的运转而使灯光闪烁而频繁烧坏,请教各位同仁,如果不用变频器,星三角启动来改良,还有什么方法可以做得更好呢??
听说有种软启动器,是否可以适应在这种场所呢?价格如何?谢谢
我是半边天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 288 点
下载积分: 484 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2017-11-25
查看我是半边天的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-29 13:26
不用变频器也可以,加一个空压机控制器就ok,很便宜,里面有加载卸载功能