张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-12-29
查看张平全的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-28 20:11
17KW 的空压机频繁启动时,对车间的电网冲击很大,整个灯都随着空压机的运转而使灯光闪烁而频繁烧坏,请教各位同仁,如果不用变频器,星三角启动来改良,还有什么方法可以做得更好呢??
听说有种软启动器,是否可以适应在这种场所呢?价格如何?谢谢
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6766 分
在线时间: 3548(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-12-28
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-29 20:18
螺杆式空压机是使用步进电机改变进气门的大小从而调节压缩机输出流量,即当输出端流量在一直增加时就要使空压机的进气口打开很大反之则很小。
楼主可不可以利用这个方法来解决问题呢。
本人也没有试过,只是一点看法。
建议楼主如5楼所说的试试看。