17KW 的空压机频繁启动时,对车间的电网冲击很大,整个灯都随着空压机的运转而使灯光闪烁而频繁烧坏,请教各位同仁,如果不用变频器,星三角启动来改良,还有什么方法可以做得更好呢??
听说有种软启动器,是否可以适应在这种场所呢?价格如何?谢谢
星星雨
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看星星雨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-02 18:18
         可以采用软启动控制器(NJR装置)控制。