MT4000和惠丰矢量变频器的通讯应用
一、前言
为了方便客户对变频器远程操作监控和对参数的修改,客户要求运用我们的MT4000和惠丰F2000-GSeries系列矢量变频器进行通讯控制,实现通过触摸屏通讯控制变频器的应用。该矢量变频器支持标准的MODBUS RTU协议。
二、通讯线制作
变频器端的通讯接口为RS485接口,位于控制端子的最左侧,下面标有A+,B-字样。
eView MT4000触摸屏的端口定义如下:
通讯接线:
三、通讯参数设置
为了能和MT4000采用MODBUS RTU进行通讯,需要对变频器通讯用到的参数进行设置:
F900=1,(变频器地址1~247)
F901=2,(1:ASCII模式,2: RTU模式)
F903=0,(0: 无校验,1: 奇校验,2: 偶校验)
F904=3,(0:1200, 1:2400, 2:4800, 3:9600, 4:19200)
其通讯的数据位默认为8位,停止位1位。
触摸屏应用COM1通讯,参数设置如下:
波特率:9600
数据位:8
停止位:1
通讯口类型:RS485-2
四、变频器MODBUS RTU协议及地址对应关系
其通讯协议为标准的MODBUS协议,其通讯协议应用举例如下:
在RTU模式下,将01号变频器的加速时间F114改为10.0秒
主机请求:
地址 功能码 寄存器高地址 寄存器低地址 写参数状态高字节 写参数状态地字节 CRC低字节 CRC高字节
01 06 F1 0E 00 64 DB 1E
从机正常应答:
地址 功能码 寄存器高地址 寄存器低地址 写参数状态高字节 写参数状态地字节 CRC低字节 CRC高字节
01 06 F1 0E 00 64 DB 1E
从机故障应答(不正确响应):
地址 功能码 不正常代码 CRC低字节 CRC高字节
01 86 04 43 A3
说明:向变频器发送命令时数据内不包括数据内的小数点,所有的数据值不能大于65536,否则数据溢出。
结合MODBUS协议和变频器功能参数我们可以看出,功能参数与我们触摸屏的地址对应关系。以加减速参数F114为例:
F114------>F10E(16进制)------>61710(十进制)----->4x(61710+1)=4x61711,此为触摸屏上元件地址,该地址对应变频器内部F114功能参数地址。
同理我们也可以换算控制命令参数地址2000H对应的触摸屏的地址为4x8193,计算过程如下:
16进制H2000------>8192 (十进制) ------>4x(8192+1)=4x8193
理清了地址对应关系,我们就可以通过触摸屏对该矢量变频器内部参数进行访问。
五、应用设置
为了通过触摸屏对变频器进行操作控制,需要对变频器进行简单的设置。
1. F200=4, 启动命令来源
(设置范围,0:接收键盘指令、 1:接收端子指令、 2:接收“键盘+端子”指令、 3:接收MODBUS指令、4:接收“键盘+端子+MODBUS”指令)
2. F201=4, 停机命令来源
(设置范围,0:接收键盘指令、1:接收端子指令、2:接收“键盘+端子”指令、 3:接收MODBUS指令、4:接收“键盘+端子+MODBUS”指令)
通过上面的简单设定,变频器就可以接受触摸屏发送过来的控制命令了。
注意:在HMI画面上做启停按钮时(对变频器启停),需要用多状态设定元件,如果做成数字输入元件,通过输入数字来改变命令将不起作用。
控制命令说明
地址2000H命令内容含义
0001:正转运行(无参数)
0002:反转说明(无参数)
0003:减速停机
……
000B:反转电动停止
六、程序画面
通过上述设置,就可以通过触摸屏的通讯来方便地实现变频器的远程直观控制。
总结:在处理触摸屏与变频器通讯的过程中,关键问题在于处理功能参数和MODBUS协议地址的对应关系,一旦对应关系设置正确,设置各个元件对应的地址时就如同设置屏和PLC通讯时一样简单,通过正确的设置,MT4000非常简单、方便地就实现了客户的应用功能要求。