mao20063616
没有比脚更长的路,没有比人更高的山.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 362 点
下载积分: 711 分
在线时间: 402(小时)
注册时间: 2007-09-01
最后登录: 2024-11-26
查看mao20063616的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-27 13:31



各位同行帮我看看b100--b116怎么动作!
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158849 分
在线时间: 3163(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-02
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-27 18:34
b100--b116每隔5秒依次接通。建立在D120初值是0的基础上。并且B116接通之后5秒是什么情况还要看D120内的数值如何变化。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(zyfzxh) 热心助人!
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5200 个
    工控威望: 7423 点
    下载积分: 158849 分
    在线时间: 3163(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2024-12-02
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-04-28 19:46
    引用
    引用第6楼mao20063616于2009-04-28 18:34发表的  :
    感谢站长指点,将decop改为deco运行如sim213所说!
      谢谢!

    是的……

    M9036一直为ON,再用DECOP的话就不会出现变化,换为DECO就没问题。

    在2楼的回答忽视了这个条件哦~不好意思