工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 599(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-12-31
查看工控玩家的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-25 11:28
用触摸屏向PLC(三菱)内部写入数据时,数据的格式有(十进制整数,二进制,十六进制,实数等)设为“十进制整数”和“实数”有什么区别?如:输入1.5写入PLC的就是15,有没有办法向寄存器写入小数呢?
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6766 分
在线时间: 3548(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2025-01-01
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-26 10:40
将触摸屏写入的数据在PLC中转换为浮点数。即在屛里设置1.5而PLC读取的是15那就要将这个15转换成浮点数。
再进行后续运算。