月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-12-04
查看月泽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-21 18:28
看到个工程图纸  三线制温度模拟量输入模块 4通道  站号1号  接在后面的为什么就是从5号站开始了呢?

这工程用到 25个站点
0号 PLC  
1号  5.6.7.8.9.10  
11号 15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
25号 PLC  
1.11号都是模拟量模块 25号是PLC  其他都是输入 输出模块站点

为什么没有 2 .3.4   12.13.14  站点呢?

0号PLC输入输出才从X020~Y3C0     X000~X01F被通讯HMI占用       远程5号模块的输入 直接就是以X480开始了

当中的都分配给模拟量模块了?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
jackal
索马里海盗
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 657 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2008-06-21
最后登录: 2025-01-08
查看jackal的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-21 19:17
0号PLC输入输出才从X020~Y3C0     是CC-LINK主站本身站用的IO

远程起始IO应该设置的是X400开始的

第一站 X400-X41F  
第二站 X420-X43F  
第三站 X440-X45F  
第四站 X460-X47F  
第五站 X480-X49F     -----------> 《  远程5号模块的输入 直接就是以X480开始了 》
jackal
索马里海盗
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 657 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2008-06-21
最后登录: 2025-01-08
查看jackal的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-21 19:29
我看了 1楼的  内容我改过了     没有用过温度模块    只是用过CC-LINK
jackal
索马里海盗
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 657 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2008-06-21
最后登录: 2025-01-08
查看jackal的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-04-21 19:31
为什么没接在  0C0后面   用0D0这么分配下去呢?

接在后面的话  有可能要和你本地模块的IO冲突啊  
jackal
索马里海盗
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 657 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2008-06-21
最后登录: 2025-01-08
查看jackal的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-04-21 19:49
可以的    参数自己设置一下就可以了   只要这个范围没有用到