有个报警画面问题要请教,按下急停时想显示的画面,但搞不懂请兄弟们帮忙,我是新手不要见笑呀
[ 此帖被hewx在2009-04-23 21:41重新编辑 ]
分享
kingfeng1983
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看kingfeng1983的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-04-21 07:53
全看
|
小
中
大
设画面切换软元件为D100,并且建立此报警画面,画面号为10
急停按钮为X1,
那么LDXI MOV k10 d100
即可