大家好,小弟最近才接触plc。

我们公司里的一台设备用的是三菱plc,最近总是在自动运行的时候死机,触摸屏上报警提示:PC<=>PLC:
Y1200、Y120C、Y120F前面对应的符号呈现红色;



Status Input:
X1007、X1008、X1009、X100A、X100B、X100C、X100D、X1011、X1012、X1013、X1014前面对应的符号呈现绿色;

Status Output:
Y1025前面对应的符号呈现红色,并一直闪烁,Y102B、Y102C、Y1030、Y1037、Y1038、Y103A、Y103C、Y103D前面对应的符号呈现红色;



请问这是什么原因呢,怎么解决呢?
jackal
索马里海盗
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2008-06-21
最后登录: 2024-11-01
查看jackal的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-20 21:43
连线监控    从报警往前面查!
jackal
索马里海盗
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2008-06-21
最后登录: 2024-11-01
查看jackal的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-20 22:01
引用
引用第4楼alexyxwan于2009-04-20 21:54发表的  :
首先检查了语法没有错误
在线监控也未发现错误啊

红色闪烁是不是说明程序本身贿赂有问题?



语法有问题  人家还用了这么长时间啊     设备厂商肯定是调试好在卖给他们公司的 。             我怀疑是哪个光电有问题。



红色闪烁怎么说是程序本身有问题呢?   人家是人机上的红色指示灯       专业点讲    他看的是IO MAP