各位老师用FX-PCS-DU-WIN-C编的F940程序怎样转到GTdesigner2后下载到GT1150 请指教
sgh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 217 点
下载积分: 503 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2007-11-18
最后登录: 2025-01-09
查看sgh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-19 20:14
      用GTdesigner2软件打开FX-PCS-DU-WIN-C编的F940程序(选择文件类型:DU-Win文件(*.DUP))
接着在电脑中改GOT型号,下载到GT1150。
sgh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 217 点
下载积分: 503 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2007-11-18
最后登录: 2025-01-09
查看sgh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-21 18:52
1、用GT Designer2软件打开FX-PCS-DU-WIN-C编写的工程(文件类型:DU-WIN文件(*.DUP))。
2、打开后另存为GT Designer2 软件的工程文件,退出。
3、重新打开GT Designer2 软件新建工程文件GOT型号与PLC型号要同于FX-PCS-   DU-WIN-C编写的工程中的设定一样,然后打开“工程”菜单选择“其他工程读取”--浏览选取第2步中另存的文件打开--出现 □后选取执行---完成后打开基本画面及注解比对(略要加以改动)。
4、完成以上3步后,打开系统环境变更所要调换GOT型号与PLC型号保存。