四台30KW的电机做风机用,其中一台空开老是跳,而且温度也很高,电流比别的三台都高,这是为啥啊??求指教~~~
分享
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
1863 个
工控威望:
4511 点
下载积分:
7625 分
在线时间: 1384(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2025-03-01
查看hlq_0815的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-05-07 10:38
全看
|
小
中
大
如果是四台风机并联使用的话,那就是管路设计不合理。造成一台或多台风机出风口阻力加大故而电流亦加大。此案例已有经验,在陶瓷厂不管是窑炉的逻茨风机还是抛光机水泵,并联用的话一定要有个好的设计。我的思路做法是:多台风机或水泵的出口做一个较大的风箱(水箱),当然有条件的话越大越好,然后在中间做个斜锥形出口出到主管......
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。