楼主  发表于: 2009-04-15 22:03
有一个工程,开关气动电磁阀的瞬间会干扰蠕动泵(0-5V模拟量信号),有时泵会停止,显示乱码,有时还会没有显示。但是也不是每次开关都会干扰,偶尔会干扰,没有规律。触摸屏上还有温度显示与测量,但是电磁阀对温度就一点没有干扰。风机变频器也没有干扰温度。向我这个现象要怎么解决?加隔离变压器?双绞线布线?
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-16 10:53
今天早上成功解决问题。把模拟量线弄成双绞线,再用屏蔽线,但屏蔽层没有接地。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-16 19:58
以前的一台工控机有过接地的实验,不接干扰小,接了地干扰更大了。