各位大哥大姐.....小弟有一问题想请问大家?
三菱的CC-LINK 远程模块一定要预留32个点数吗?
举个例....
我的第一站是用16个点的CC-LINK 远程模块,地址从X400开始
我的第二个站也是16个点的CC-LINK 远程模块.......地址可以从X410开始吗????还是一定要在X420开始....??????
感谢各位大侠!!!!!!!!!
[ 此帖被stlee在2009-04-20 12:51重新编辑 ]
分享
jackal
索马里海盗
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
657 个
工控威望:
1006 点
下载积分:
857 分
在线时间: 451(小时)
注册时间:
2008-06-21
最后登录:
2025-01-08
查看jackal的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-04-17 15:44
全看
|
小
中
大
一定要在X420开始 以为每个模块上占用32点 无论你是16点的模块还是8点的 都占用32点