albbad
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 184 个
工控威望: 307 点
下载积分: 394 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2007-12-14
最后登录: 2024-09-28
查看albbad的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-15 09:25
我昨天调试一设备,其中连接一编码器做高速计数用,然后用高速计数器监控所采集到的高速脉冲,竟然全部乱掉,不管往任何方向转,采集的都是负向脉冲,有时所采集到的脉冲(转一周)竟然不符合编码器的分辨率,我不知道是编码器问题还是其它什么问题。因为所做的程序通过U盘传入电脑又下载到PLC中,今天发现U盘好多病毒!是不是U盘病毒一块带到PLC中,导致PLC不正常!
albbad
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 184 个
工控威望: 307 点
下载积分: 394 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2007-12-14
最后登录: 2024-09-28
查看albbad的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-15 10:39
换了线及编码器也不行!不知道怎么回事?望各位工控大侠们想想办法?
albbad
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 184 个
工控威望: 307 点
下载积分: 394 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2007-12-14
最后登录: 2024-09-28
查看albbad的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-15 10:40
只有一种可能,你的PLC程序(或文件内部结构)被病毒侵害。怎么消除病毒?
albbad
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 184 个
工控威望: 307 点
下载积分: 394 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2007-12-14
最后登录: 2024-09-28
查看albbad的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-04-15 10:41
是不是要换个PLC?
albbad
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 184 个
工控威望: 307 点
下载积分: 394 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2007-12-14
最后登录: 2024-09-28
查看albbad的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-04-15 11:01
还有是不是干扰问题啊?但编码器的屏蔽线已和PLC 的接地接在一块,并且连在设备金属体上面。
albbad
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 184 个
工控威望: 307 点
下载积分: 394 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2007-12-14
最后登录: 2024-09-28
查看albbad的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-04-15 22:09
问题找到了,什么方法都用过,还是解决不了问题。因为用的是C251采集的脉冲!最后把编码器的A、B相接到X03 、X04用C253采集,这样一来就完全正常了,幸好PLC的输入点有剩余,不然只有换PLC了?谢谢大家!
albbad
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 184 个
工控威望: 307 点
下载积分: 394 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2007-12-14
最后登录: 2024-09-28
查看albbad的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-04-15 22:15
我用的是三菱FX1N-40MR的PLC ,这样一来就说明三菱FX1N-40MR的X00、 X01输入点有问题,我也试过,正常的点输入没问题,当高速脉冲输入用时就不正常了,想问以下杨工,这是怎么回事?大家使用时有没有碰到过类似的现象。