楼主  发表于: 2009-04-14 18:54
新进了一台设备(老板买了旧的).现在我不知与笔记本连接用什么型号线.知道的老师博能不能告诉我一下.先谢谢了.
如有连接线的图,能否共享一下.                    邮箱 091874@sohu.com
ganggang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 290 点
下载积分: 29704 分
在线时间: 266(小时)
注册时间: 2008-01-02
最后登录: 2024-09-17
查看ganggang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-14 22:03
这个型号的PLC完全可以与电脑通讯,需要C20-LK201-EV1(3G2C7-LK201-EV1)通讯模块+XW2Z-200P/500P-V电缆!软件为LSS或SSS或SYSWIN3.4!LSS SSS软件要在win95下的DOS系统下操作!买SYSWIN 软件可以在win XP下操作 !不过通讯模块已经停产!能买到的话,价格也很高!
[ 此帖被ganggang在2009-04-15 15:34重新编辑 ]
ganggang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 290 点
下载积分: 29704 分
在线时间: 266(小时)
注册时间: 2008-01-02
最后登录: 2024-09-17
查看ganggang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-14 22:05
引用
引用第2楼www3f于2009-04-14 19:45发表的  :
CIF02    这个数据线不太好做,如果需要可以卖你一条
QQ; 819981570

CIF02是不可以与C60P的Pl C通讯的!