我用西门子PLC300做恒压供水系统,电机有2个;一个工频、一个变频。控制顺序是:开始变频电机接变频器进行变频运行,如果变频电机带到最高频率50HZ,而水管压力不够就启动工频电机,要是变频电机频率低于最低值就停止工频电机只用变频电机。现在问题就是怎么样读取变频器的实际频率?有的话给个电机控制的程序程序
先谢谢各位了···
分享
liguian
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看liguian的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-04-15 11:19
全看
|
小
中
大
不一定要读取变频器的实际频率,可以在变频器里设定上限,下限频率,然后输出开关量信号,PLC读开关量信号,
我做恒压供水的,就这么干
分享