用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
在西门子PLC300中如何读取变频器MM420的实际频率
上一主题
下一主题
chenletusgo
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看chenletusgo的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-04-12 20:39
全看
|
小
中
大
我用西门子PLC300做恒压供水系统,电机有2个;一个工频、一个变频。控制顺序是:开始变频电机接变频器进行变频运行,如果变频电机带到最高频率50HZ,而水管压力不够就启动工频电机,要是变频电机频率低于最低值就停止工频电机只用变频电机。现在问题就是怎么样读取变频器的实际频率?有的话给个电机控制的程序程序
先谢谢各位了···
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
在西门子PLC300中如何读取变频器MM420的实际频率
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问