接近开关的区别
上一主题
下一主题
两色世界2005
淡定 淡定。。。。。。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
63 个
工控威望:
200 点
下载积分:
644 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2008-10-29
最后登录:
2020-08-28
查看两色世界2005的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-04-08 22:15
全看
|
小
中
大
NPN与PNP输出到底是正还是负啊?刚上百度搜了下,有人说NPN输出正,PNP输出负;有人说NPN输出负,PNP输出正,都晕了现在 能否有人知道个准确的数啊
分享
ljy5602
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
382 个
工控威望:
2520 点
下载积分:
0 分
在线时间: 979(小时)
注册时间:
2008-02-11
最后登录:
2024-12-24
查看ljy5602的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-04-09 22:32
全看
|
小
中
大
我来公布答案吧,NPN输出为负,接线黑为负输出,褐色线接DC(5-24V)正端, 绿色线接负