第一次利用单个按钮做的启动停止控制程序。如有什么错误请指教。
附件:
单按钮起动停止控制程序.rar
(2 K) 下载次数:226
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
229 个
工控威望:
409 点
下载积分:
1577 分
在线时间: 209(小时)
注册时间:
2009-01-16
最后登录:
2015-03-18
查看醉湮邃虞的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-04-07 18:09
全看
|
小
中
大
没这么复杂吧!又是CO又是T33的!而且当I0.0的脉宽很窄时,会丢失信号.给你个简单些的.
网络1 利用SET 指令,i0.0 重复切换 Q0.0
网络2,利用XOR指令 ,I0.1重复切换 Q0.1
[ 此帖被醉湮邃虞在2009-04-07 18:17重新编辑 ]
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
分享
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
229 个
工控威望:
409 点
下载积分:
1577 分
在线时间: 209(小时)
注册时间:
2009-01-16
最后登录:
2015-03-18
查看醉湮邃虞的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-04-07 18:24
全看
|
小
中
大
如果输入端是配电柜物理按钮,为滤除按钮颤抖干扰,可加入干扰过滤程序
当按钮按动超过300ms时进行切换动作。
LD I0.0
TON T33, 30
然后将上面程序中的I0.0或I0.1替换为 T33开点即可。