wxiaoan
深圳联跃自动化QQ:457953361
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 260 点
下载积分: 757 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2008-10-28
最后登录: 2024-08-21
查看wxiaoan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-07 14:00
我用的是GP37W2的屏,跟PLC已经联上了,送上电时的第一个画面上有位设置等开关,按下位设置开关时,PLC相应的位元件有动作,“指示灯”元件显示也是正常的。


如果在画面上加上“键盘输入显示”等元件时,运行时,按位设置开关是可以的,但想在“键盘输入显示”中输入数值时,弹出键盘后就不可以输入数值了,键盘中的数值不能触摸,而且键盘不能褪出,其它位设置元件也不起作用了 。


如果在第1个画面上加上“切换到第2个画面”的功能键,运行时切换到第2个画面后,位设置等开关无法显示,且“返回第1画面”的功能键也不起作用了。


上述问题出现后,过一段时间,屏中会出现会“SYSTEM ERROR(OBB:O17:010)”的提示,而且屏会一直有报警声,一直叫。

请教各位,如何解决上述问题!多谢了!!!!
[ 此帖被wxiaoan在2009-04-13 11:46重新编辑 ]
附件: 屏画面(感谢正在帮助我的工控人).rar (96 K) 下载次数:35
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
信捷PLC
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-15
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-07 18:50
楼主你发的附件有问题,无法打开,能否重新传?还有你可以重新传送画面到人机中试试