ldk_521
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ldk_521的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-07 13:04
AR18/AR19/AR20通道已经开通。设置了每天8点启动5点关闭。但是设备总出现停止状况,需要手动开启。请问是内部时钟问题~!还是程序问题。我个人刚学习PLC,比较菜鸟!拜求帮忙编一个时钟程序学习一下。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1842 个
工控威望: 4490 点
下载积分: 7581 分
在线时间: 1321(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-11-25
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-07 22:51
       要请教人的话,就上传你的程序给人看看才知道,是什么问题的。你看看下面这段吧,我用CPM2AH测试是没问题的。
**************************************************************************************************************************************************
LD 25313
OUT TR0
MOVD AR19 #10 DM0
MOV #08 DM1
MOV #17 DM2
CMP DM0 DM1
AND 25506
SET 1000
LD TR0
CMP DM0 DM2
AND 25506
RSET 1000
END
2楼  发表于: 2009-04-17 14:31
CPM2AE没有内置日期时间。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。