现在要将4个西门子S7-200的PLC(全是226的CPU)和178触摸屏连起来。一个PLC做主站 三个从站 将三个从站的数据送入主站 且触摸屏可以看到数据,
请教各位高手 该怎么弄啊????万分感谢
又没有类似通信的教程?
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2009-01-16
最后登录: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-07 18:50
呵呵~又是工控机,只是不知道甲方会不会投资。
①先对各PLC系统模块分别主站地址2 从站地址分别是4、6、8,同一块PLC的两个端口站地址可以相同,这样方便些,波特率都设成一样的,然后下载系统模块。
②找4个9针插头,把插头的,3、8、5连接到一起,如果距离很长,则需要加电阻和使用双绞线。
③将接主站的PORT1口定义主站端口,PORT0口接触摸屏幕。
④对主站PLC中对PORT1口编程,读写从站数据。
⑥提供给你一个小小小程序,http://mycontrol.5d6d.com/thread-20-1-1.html,可能对你有用,调用时输入
MODE(端口?读写?),
从站站址
从站PLC数据区地址
本地数据缓冲区地址
读取字节数
即可对各从站PLC数据进行读写操作