楼主  发表于: 2009-04-05 15:05
请教各位工控朋友。我用一个旋转编码器。分别用两个高速计数器T252和T254来计数编码器当前值行吗?编码器是A相。B相。Z相复位请高手指点。谢谢!
相信自我!
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2022-11-19
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-28 16:54
用Z相来复位的情况下,最好做多一路保护程式,我碰到过不止一回,出现Z脉冲有时抓不到的情况,而且在日本原装进口机上也发现过同样的保护措施,如在Z信号采集应用上,OR个延时或限位信号做保护