duanwei13
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看duanwei13的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-03 23:54
如题:大球小球分类选择传送装置,只有SQ3(左极限位)SQ1(上级限位)处才能启动,也就是原点处。机械臂的动作为下降,吸住(吸住球),上升,右行,下降,释放,上升,左行。机械臂下降时,当压着的是小球,SQ2接通(下级限位)。压着的是大球SQ2断开(下级限位)。
启动按钮:X0
上极限限位开关:X1
下极限限位开关:X2
左行极限限位开关:X3
放小球右极限限位开关:X4
放大球右极限限位开关:X5
吸球:Y0
上升:Y1
下降:Y2
左移:Y3
右移:Y4
lvweiwei
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lvweiwei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-05 17:14
用步进指令做·····大球小球那里分两个状态,哪个能瞒足要求(就是SQ2的接通和断开)就转到哪个!!