楼主  发表于: 2009-04-03 20:03
求助!!!各位高手。
    三菱伺服器MR-J2S 350A发生AL24报警。
  说明手册上介绍  1:在主电路端子上电源输入和输出线有短路。
                 2:伺服电机动力线绝缘损坏。
  处理过的动作:拆卸3条马达线,还是这个报警。
wellexshing
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 410 个
工控威望: 2648 点
下载积分: 4916 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2007-05-18
最后登录: 2023-10-20
查看wellexshing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-03 21:40
多谢3541617!!!
wellexshing
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 410 个
工控威望: 2648 点
下载积分: 4916 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2007-05-18
最后登录: 2023-10-20
查看wellexshing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-13 22:00
伺服控制器故障。已更换驱动器,机器回复正常。