杨老师:
    您好!我做基于PLC的机械手控制系统设计,选用三菱公司FX2N系列PLC。现控制部分程序已经调试完毕,在调试用VB编写PLC与PC通讯的人机界面程序时,通信模块FX2N-232BD上的LED灯不亮,通信电缆是按照手册自己制作的。两者的端口设置是一样的,却无法实现通信 ,检查不出来是哪的问题。老师能否帮我解答?谢谢
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-03 20:57
1.电缆问题?可参考FX-232CAB-1
2.PLC内设了通信格式?先用GX软件读读程序看看!
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-05 14:13
不要改D8120!确信要改的话请换485BD.线是否正确只要连好后对空PLC进行读写就可看出!
在GX内可导入FX/WIN的程序!