duanwei13
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看duanwei13的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-01 23:28
如题:两种液体混合装置,SL1,SL2,SL3为上限位,中限位,下限位液体传感器,液体A,B阀门有电池阀YV1,YV2,YV3控制,M为搅匀电机,控制要求如下;
开始时容器是空的,各阀门均关闭,各个野味传感器均为OFF,按下启动按钮后,装置就开始按规律操作;液体A阀门打开,液体A流入容器。当液面到达SL2时,SL2接通,关闭液体A阀门,打开液体B阀门。液面到达SL1时,关闭液体B阀门,搅匀电机开始搅匀。搅匀电机工作6s后停止搅动,混合液体阀门打开,开始放出混合液体。当液面下降到SL3时,SL3由接通变为断开,再过5s后,容器放空,混合液阀门关闭,开始下个周期。


我不解的地方就是当液面下降到SL3时,YV3一直是打开的,只有到传感器SL3工作之后5s才断开,可是,要是用步进指令编程的话,那YV3必须是开关了,而不是按钮了。
哪位高人能把这题解出来给我看下,我是新人,不知道怎么发图上去,不好意思。


lvweiwei
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lvweiwei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-05 17:43
那YV3必须是开关了,而不是按钮了。什么啊????YV3是一个电池阀!!由输出线圈(Y)来控制的!!开始按规律操作;液体A阀门打开,液体A流入容器。当液面到达SL2时,SL2接通,关闭液体A阀门,打开液体B阀门。液面到达SL1时,关闭液体B阀门,搅匀电机开始搅匀。搅匀电机工作6s后停止搅动,混合液体阀门打开(就是YV3电池阀),开始放出混合液体(如果是由Y1来控制YV3电池阀的话就是Y1接通电池阀就打开混合液体就可以流出)。当液面下降到SL3时(SL3是下限位液体传感器液面高过SL3的时候SL3是接通的液面流出低于SL3时SL3就断开了),SL3由接通变为断开,再过5s后,(SL3传感器断开了就有信号传给PLC计时器5S后就就断开(Y1)YV3电池阀就复位合上)容器放空,混合液阀门关闭,开始下个周期。