为什么程序这样写y0一开始就出于复位状态
上一主题
下一主题
johnfcr
come on
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
64 个
工控威望:
297 点
下载积分:
567 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2009-03-01
最后登录:
2024-09-04
查看johnfcr的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-04-01 00:05
全看
|
小
中
大
LD X0
PLS M0
LD M0
ANI Y0
SET Y0
LD M0
AND Y0
RST Y0
END
而加入中间继电器m1控制y0就不会出现上述情况,请赐教
[ 此帖被johnfcr在2009-04-01 00:16重新编辑 ]
分享
robbieauto
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
33 个
工控威望:
168 点
下载积分:
597 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2009-04-06
最后登录:
2014-11-24
查看robbieauto的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-04-06 12:12
全看
|
小
中
大
X0接通的时候,Y0被置了位,但马上又被复了位。有置位的过程,只是无法看到。至于加入M1为什么可以,不太清楚,理论上即使将Y0改为M1,M1也是置位后马上又被复位。除非程序不一样。
分享