用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
为什么程序这样写y0一开始就出于复位状态
上一主题
下一主题
johnfcr
come on
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
64 个
工控威望:
297 点
下载积分:
567 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2009-03-01
最后登录:
2024-09-04
查看johnfcr的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-04-01 00:05
全看
|
小
中
大
LD X0
PLS M0
LD M0
ANI Y0
SET Y0
LD M0
AND Y0
RST Y0
END
而加入中间继电器m1控制y0就不会出现上述情况,请赐教
[ 此帖被johnfcr在2009-04-01 00:16重新编辑 ]
分享
johnfcr
come on
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
64 个
工控威望:
297 点
下载积分:
567 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2009-03-01
最后登录:
2024-09-04
查看johnfcr的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-04-01 21:20
全看
|
小
中
大
我写的程序也就是2楼的图一 但是仿真一开始(即X0未上电),Y0就处于复位状态 接通X0, Y0始终处于复位 按照2楼的说法 Y0应该有个置位的过程 但仿真时没有发现 疑问ing
分享
johnfcr
come on
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
64 个
工控威望:
297 点
下载积分:
567 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2009-03-01
最后登录:
2024-09-04
查看johnfcr的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-04-02 23:11
全看
|
小
中
大
9楼你明白吗 过两招阿
分享
johnfcr
come on
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
64 个
工控威望:
297 点
下载积分:
567 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2009-03-01
最后登录:
2024-09-04
查看johnfcr的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-04-02 23:14
全看
|
小
中
大
10楼的老兄历害 在下明白了 谢谢
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
为什么程序这样写y0一开始就出于复位状态
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问