为什么程序这样写y0一开始就出于复位状态
上一主题
下一主题
johnfcr
come on
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
64 个
工控威望:
297 点
下载积分:
567 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2009-03-01
最后登录:
2024-09-04
查看johnfcr的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-04-01 00:05
全看
|
小
中
大
LD X0
PLS M0
LD M0
ANI Y0
SET Y0
LD M0
AND Y0
RST Y0
END
而加入中间继电器m1控制y0就不会出现上述情况,请赐教
[ 此帖被johnfcr在2009-04-01 00:16重新编辑 ]
分享
jackeywan
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
406 个
工控威望:
448 点
下载积分:
1191 分
在线时间: 129(小时)
注册时间:
2008-03-23
最后登录:
2023-09-05
查看jackeywan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-04-01 10:38
全看
|
小
中
大
大家不要自作聪明。
楼主的本来意思你们都没有明白。
人家是问:为什么程序这样写Y0一开始就处理复位状态?
请针对人家的问题直接回答,不要去钻别的方法。这些东西都太简单了,有精力还是去搞更复杂的开发项目去。
本来来回答楼主的问题:那是因为你用了RST指令将Y0复位。尽管前面的条件不成立的话,Y0也是处于复位状态。
这不是什么异常现象。属于正常现象。
要求自己每天多学习一点.
分享
jackeywan
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
406 个
工控威望:
448 点
下载积分:
1191 分
在线时间: 129(小时)
注册时间:
2008-03-23
最后登录:
2023-09-05
查看jackeywan的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-04-01 21:32
全看
|
小
中
大
4楼的朋友不要断章取义好不好?本人没有讲过必须要RST放在程序的最前面。
对于这么简单的问题本人没有兴趣跟你争。争执这样的问题有什么意思呢?
要求自己每天多学习一点.