我上次用FX1S编了一个用Y0输出的脉冲送入X0做高速计数的实验,发现X0的输入指示灯有时亮有时一点都不亮(Y0有输出时)后来发现是忘记改变X0的输入滤波时间了(应为5微秒)改正后一切正常了。可让我感到怪的是,就算PLC没有程序,X0指示灯也能看到有闪烁呀?
难到改变输入点的滤波时间,对输入指示灯也有影响吗?
shuaigeshi
蛰伏......
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 220 点
下载积分: 700 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2009-02-14
最后登录: 2021-08-10
查看shuaigeshi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-30 21:12
你清除一下PLC的内存  再把程序考进去试试