heming28
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 468 点
下载积分: 920 分
在线时间: 303(小时)
注册时间: 2008-11-07
最后登录: 2024-03-29
查看heming28的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-30 10:58
我有一事请教各位大侠,我单位用到许多PLC及触摸屏,三菱F1系列、FX1S系列、FX2N系列、A系列,富士触摸屏,西门子S7-200系列,欧母龙CPM2A系列,PROFACE2000及时3000系列触摸屏,HAKKO触摸屏,威伦通触摸屏,最近在解决三菱F1系列问题时,发现该PLC可插F-EEPROM-1存储器,具三菱公司人说插入F-EEPROM-1存储器,该PLC电池可以不要(程序已COPY到该存储器中),通电后PLC先读F-EEPROM-1存储器中程序,是着样的吗?主要是我公司只单班生产,经常碰到设备开不起来,经厂家检查,说是PLC中电池电没有了,需更换电池,(三菱A系列,欧母龙CPM2A系列)造成程序丢失(PLC中电池不能冲电),我先将许多程序电脑备份,但请教各位大侠PLC及触摸屏能不能不用电池,也用存储器,PLC及触摸屏中电池做什么用,它门有存储器吗?我非常急  急   急,谢谢。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3015(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-02
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-30 12:08
具体要看现场的情况的,有的可以不用程序保持的后备电池的,但有的必须要使用,这和设备程序的使用要求和硬件配置有关,如果程序是在存储卡里面的话,有的可以不用后备电池,但有的即使是存储卡,也要必须用,虽然触摸屏和PLC都有存储区,但很多存储区的数据是靠电池来保持的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。