现我公司要做一个工程,用FX1S的PLC和松下A4的伺服控制,用一个输送带向冲床里送料。再退回放好料再向冲床里送。这样循环。
是不是要每次都要执行一次回原点才能保证精度。请高手出来提点意件!
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6769 个
工控威望:
38370 点
下载积分:
2995 分
在线时间: 9506(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-18
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-03-29 18:23
全看
|
小
中
大
你害怕误差的累积?
如果每次都要执行回原点,那么效率就大大的降低了。
如果机械连接尚可的情况下,是无需每次执行回原点操作。如果你害怕精度不够,通过外接编码器也可以做修正啊。
以上